變壓器廠


信息詳情
S20油浸式變壓器防潮
S20油浸式變壓器防潮需從密封、防潮裝置、油質管理、日常維護及應急處理等方面綜合施策,具體措施如下:
一、密封與防漏措施
嚴密封閉變壓器:對所有孔洞進行堵死處理,確保墊塞物密封良好,防止外部潮濕空氣進入變壓器內部。
防止滴油、漏油:定期檢查變壓器外殼、油枕、散熱器等部件的密封性,及時修復漏油點,避免油枕積水導致內部受潮。
焊接與密封質量檢查:對于新安裝或維修后的變壓器,應檢查焊接質量和密封件是否老化,確保無裂紋、氣泡等缺陷,防止因密封不良導致漏油和受潮。
二、防潮裝置配置與維護
加裝吸濕器:對于容量在100千伏安及以上的變壓器,應加裝吸濕器,并定期監視吸濕器中的硅膠顏色變化。硅膠受潮后應立即更換,以保持其吸濕能力。
配置呼吸器:在變壓器油枕上部留有呼吸管時,新式變壓器應在呼吸管與大氣之間裝有一個干燥器,其中放置吸濕硅膠。當硅膠失效時,應及時更換,以防止水分通過呼吸管進入變壓器油枕。
自制呼吸器(針對無油枕變壓器):對于不裝油枕的變壓器,應在安裝瓦斯繼電器接頭處加裝自制的呼吸器,內裝氮化鈣等干燥劑,以吸收進入變壓器內部的潮氣。
三、油質管理與監測
注入合格變壓器油:凡注入變壓器內的油,都應經過全部化學分析,最低應滿足運行油標準。避免使用不合格或受潮的變壓器油,以減少內部受潮的風險。
監測油中微水含量:定期對變壓器油進行微水分析,監測油中水分的含量。當油中含水量超過標準時,應及時采取干燥措施,防止水分對變壓器絕緣性能造成損害。
四、日常維護與檢查
加強巡視檢查:定期對變壓器進行巡視檢查,尤其是換季時節和潮濕天氣時,要經常檢查變壓器的橡皮墊片、墊圈等密封部件是否松動或老化,及時緊固或更換。
檢查油枕內水位:利用甘油、植物油、酚酞、氧化鈣等配制感水指示膏,檢查油枕內是否有水及水層深度。當發現油枕內有水時,應及時排出并處理受潮的變壓器油。
縮短存放時間:變壓器制造后存放時間越長受潮越嚴重。因此應合理安排計劃,盡量縮短變壓器在送電前的存放時間,減少受潮的可能性。
五、應急處理與干燥措施
立即切斷電源:當發現變壓器受潮時,應立即切斷電源,停止運行,以防止受潮導致的絕緣性能下降和電氣性能異常。
采用干燥方法處理:對于已受潮的變壓器,可采用離線干燥法(如加熱升溫、吹風排潮、真空排潮)或在線干燥法(如空載發熱)進行干燥處理。離線干燥處理時,應根據變壓器容量大小和結構形式的不同選擇合適的加熱升溫方法和排潮方式;在線干燥處理時,可利用變壓器正常運行時產生的空載損耗和負載損耗作為發熱源,通過在線濾油裝置除去變壓器油中的水分。
上一條新聞::: S20油浸式變壓器應用
下一條新聞::: S22油浸式變壓器是什么材料
最新資訊
站內資訊
版權所有: 變壓器廠_德潤變壓器有限公司 copyright 2023
銷售熱線:0635一8808015 傳真:0635一8808015 手機:13706354419 13806350849?
地址:聊城開發區黃山路南首 技術支持:互聯縱橫